混凝土浇筑模板侧压力及对拉螺栓拉力的计算

1. 混凝土的侧模荷载的计算

③FCH

本涵洞可按①情况计算,采用插入式振捣:

取混凝土的重度c25KN/m3

取振捣混凝土时侧模板产生的荷载值为4KN/㎡

取混凝土浇筑速度为1m/h。

取浇筑入模温度T=25℃。

高度按设计图纸取最大值4.8

β1:外加剂影响系数,取1.2。

β2:混凝土塌落度修正系数,取1.15。 1500

2530则N41500

T30KsKWV3=N41.21.152.563.5KNm3

FCH=25×4.8=120KN/m3

取N=63.5KN/m3

(2) 振捣混凝土时产生的荷载值取4KN/m3

计算承载能力组合 63.5×1.2+4×1.4=81.8 KN/m3

2.拉筋的计算

对拉筋的应力计算采用14的拉筋,纵向间距0.9m,横向间距0.6m,14的截面积A=105mm2,N=81.8×0.75×0.6=36.81>17.8,不符合要求。