泡沫罐安全阀(泡沫罐)

导读 大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。泡沫罐安全阀,泡沫罐很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!泡沫罐: 压力式泡...

大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。泡沫罐安全阀,泡沫罐很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

泡沫罐:

压力式泡沫比例混合装置主要由罐体、胶囊、比例混合器、进水管路、出液管、排水阀、排污阀、安全阀、压力表组成。

泡沫比例混合装置是泡沫灭火系统中一个非常重要和关键的部件。它的设计和应用是否得当,直接关系到整个泡沫灭火系统的灭火效果和灭火成败。压力罐胶囊式泡沫比例混合装置由泡沫液储罐和泡沫比例混合器两部分组成,实现了泡沫液储存和泡沫比例混合两种功能的合二为一。由于其具有结构紧凑、安装使用方便、维护简单、占地面积小、泡沫液可多次使用、便于系统调试和日常试验等特点,越来越多地受到设计单位和用户的青睐,已逐渐成为固定式泡沫灭火系统的首选产品。

目前,国内生产压力罐胶囊式泡沫比例混合装置的厂家很多,各个厂家的产品设计不尽相同;同时,国内压力罐胶囊式泡沫比例混合装置的工程应用也很多,在实际安装使用过程中,各个工程的安装设计要求也不尽相同。这样,在设计和工程使用过程中就往往存在一些不妥之处。下面将存在的一些问题探讨如下:

1.泡沫液的灌装应严厉按厂家供给的灌装程序进行。

压力罐胶囊式泡沫份额混合设备的泡沫液灌装大多数是在工程设备现场进行,通常应由生产厂家的专业人员亲身灌装或现场辅导,而且要严厉按程序进行。这是因为贮存泡沫液的胶囊多是用厚度1~2 mm的橡胶粘合成型,单面接受压力和拉力的强度很差。假如在灌装泡沫液的进程中操作不妥,很简单构成胶囊的撕裂破损。据工程实例统计,约70%的胶囊破损是因为泡沫液灌装不妥导致的。严峻的是,一旦胶囊破损,就会直接导致悉数泡沫救活体系的瘫痪,如不及时发现后果严峻。

泡沫液灌装应当坚持的原则是,在灌装进程中,应避免胶囊单面受力。灌装的程序通常大致分四个进程:灌水→检漏→充气→灌液。

灌水是指向储罐和胶囊的夹层内充溢水,其作用首要有两点:一是排掉夹层内的空气,以避免在压力较高时空气受紧缩使胶囊外部有些受压构成气鼓而决裂;二是使胶囊在灌装泡沫液时能够悬浮在水中,胶囊内外壁一起遭到液体的压力,能够避免因泡沫液的重力等要素构成胶囊顶部法兰衔接处遭到拉扯而撕裂。所以,灌水是泡沫液灌装进程中必不可少的重要进程。

检漏是指经过向夹层的水施加恰当水压,以查看胶囊是不是现已破损。首要目的是保证在灌装泡沫液前胶囊是无缺的,避免向现已破损的胶囊内灌装泡沫液而构成糟蹋。假如是向采购时刻不长的新设备首次灌装泡沫液,因为胶囊在出厂前通常都刚做过检漏实验,这一进程能够酌情省掉。但是,假如是向现已运用过的设备二次灌装,或者是向采购时刻较长的设备首次灌装,都应当严厉按进程进行检漏。

充气是指向胶囊内以恰当压力充填恰当体积的氮气或空气。其首要作用也有两点;一是运用气体将胶囊撑开,避免胶囊有些粘结,有利于泡沫液灌装,二是在胶囊顶部构成有些气体悬浮体积,使胶囊在泡沫液灌装进程中能够接受满足的浮力,避免胶囊法兰衔接处受力过大。充气也是一个很重要的进程,通常情况下都应按程序进行。当灌装现场充气条件艰难且没有进行前期检漏进程时,充气可酌情省掉。

灌液是指前期各进程进行完毕且悉数合格后,向胶囊内灌装泡沫液。这时应当留意的是灌装压力不能太高,速度不能太快,不该超过储罐的规划贮存量。应使储罐与胶囊的夹层留有必定的储水空间,避免灌装过满构成胶囊与管壁贴紧,影响设备正常作业。

2.泡沫出液管的出口应位子储瞄顶部,出口水平管段宜设置止回阀。

压力罐胶囊式泡沫份额混合设备的泡沫份额混合器的主管道在工程设备进程中是串联在体系管网中的,为了便于设备和维修,泡沫份额混合器主管道的方位较低,通常都坐落储罐的中下部。假如泡沫出液管的出口坐落储罐低部,因为在体系伺服状况下,泡沫出液管道上通常需求坚持疏通。那么,在体系没有发动时,即便没有压力水从夹层揉捏胶囊,胶囊内的泡沫液因为本身液位高,依据连通器原理,在重力作用下泡沫液也会沿着泡沫出液管进入泡沫份额混合器的主管道,使体系管道内进入泡沫液,长时刻下去会严峻腐蚀体系管网;一起,泡沫液外流会构成泡沫液的无端糟蹋,使救活所需的泡沫液量不足,影响体系救活乃至构成体系救活失利。所以,压力罐胶囊式泡沫份额混合设备的泡沫出液管的出口应坐落储罐顶部。在实践工程中,于生产厂家的商品本身规划不妥,将泡沫出液管的出口规划在储罐低部,且出液管道上又没有任何预防泡沫液外流的方法,构成管道腐蚀、泡沫液外流的工程实例许多,希望能导致商品规划有些的留意,别的,压力罐胶囊式泡沫份额混合设备的泡沫出液管道上宜设置避免压力水回流到胶囊内的止回阀。因为现有国家规范对此没有作出明确需求,许多厂家都没有晓得到这一点;也有有些厂家以为设备用在自动操控体系中才有必要设置止回阀,本来这种晓得是过错的。这是因为:虽然在体系正常作业进程中,因为份额混合器,减压作用,泡沫液人员处消防水的压力比胶囊内泡沫液的压力低,压力水是不会进入胶囊内的;但是在体系刚刚发动或刚刚封闭的一段时刻内,或体系管路发作走漏、阻塞时,都也许导致份额混合器的泡沫液人员处消防水的压力在瞬间高于胶囊内泡沫液的压力,从而构成消防水回流到胶囊内的表象,我们都晓得,压力储罐式泡沫份额混合设备分有囊式和无囊式,其最大的差异就在于有囊式的剩下泡沫液能够再次运用。而泡沫液可再次运用的条件是泡沫液不能与水混合而导致蜕变和下一次运用时混合比失调。所以,每一台压力罐胶囊式泡沫份额混合设备的泡沫液出口管段上都宜设置止回阀。