三相变压器的连接组别不仅与绕组(三相变压器的连接组别)

导读 大家好,我是小曜,我来为大家解答以上问题。三相变压器的连接组别不仅与绕组,三相变压器的连接组别很多人还不知道,现在让我们一起来看看...

大家好,我是小曜,我来为大家解答以上问题。三相变压器的连接组别不仅与绕组,三相变压器的连接组别很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、三相变压器的连接组别有一定的连接方式,同时有三种不同的组别方式,很多人都不懂得三相变压器的相关知识,到底是如何进行连接的,其实是有正确的连接方式的,很多朋友都不清楚什么是三相变压器,也不知道具体的原理是什么样的,这就需要好好的学习,生活中三相变压器应用还是很广泛的,多了解一下三相变压器组别的连接方式,才能够轻松的使用,下面给大家简单的给大家讲述相关知识。

2、  三相变压器的一次绕组和二次绕组由于接线方式的不同,线电压间有一定相位差。以一次线电压作长针,把它固定在12点上,二次侧相应线电压相量作为短针,如果他们相隔330度,则二次线电压相量必定落在330°/30=11点,如右图所示。如果相差180°,那么二次电压相量必定落在6点上,也就是说这一组三相变压器接线组别属于6点。

3、  Y/Y连接

4、  如下图所示,原副边绕组不仅都是Y连接,而且原边和副边都以同极性端作为首端,因此从相量图上可以看出原、副边的电动势是同相位,所以应标记为“12”,即把这种连接标记为Y/Y-12连接组。新标准用(y,y0)表示在图(b)中原、副边的极性不同,因此同相量图上可以看出原副边的180°相位差,所以应标记为“6”,即这种连接法成为Y/Y-6连接组(新标准用y,y6表示)。

5、  Y/△连接

6、  在下图(a)中奖原边结成Y而副边结成△,原、副边绕组都可以同极性端作为首端,此连接方法为Y/△-11连接组(新标准:y,d11)。

7、  目前我国标准变压器的接线组别有三种:

8、  Y/Yn-12(y,Yn0),一般用于容量不大的(不超过1600KVA)配电变压器和变电所内销变压器,供动力和照明负载。

9、  Y/△-11(y,d11)用于中等容量、电压为10KV或35KV电网及电厂中的厂用变压器。

10、  Yn/△-11(YN,d11)一般用于110KV及以上电力系统中。

11、  通过上面的三种连接组别介绍,大家对于三相变压器多了一些认识了,其实通过正确的连接,才能够正确的运行三相变压器,才能够很好的应用到工作中,那么就需要好好的了解一下三相变压器的连接原理,只有懂得上面的三种连接方式,知道是怎么连接的,那么你才能对这方面的知识了解的更加的深入,尤其是关于三相变压器这方面的内容看起来很复杂,还需要进一步的学习才能够完全掌握。

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。