8岁拔牙后需要做间隙保护(间隙保护)

导读 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。8岁拔牙后需要做间隙保护,间隙保护很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、用途不同对于...

大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。8岁拔牙后需要做间隙保护,间隙保护很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、用途不同

对于变压器而言,零序电流保护与间隙电流保护安装位置一样,都安装在主变的中性点,零序电流保护出口跳闸或发信(一般选择跳闸),间隙保护只是作用在间隙上的电压超过间隙击穿电压时才动作,将中性点直接接地,无法直接跳闸。有时将两者合并使用:将零电流保护安装在间隙接地线上。

2、优点不同

带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。

在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。

间隙保护的优点是结构简单、可靠、运行维护量小。在工频、操作和雷电过电压下都可对变压器进行保护。

缺点是在三种过电压这样大范围保护配合参数确定较为困难,放电分散性大,保护特性一般,工频续流较大,灭弧能力较差,而且间隙动作会产生截波,对变压器本身的绝缘也不利。靠继电保护切除故障,在系统的不对称接地端路故障时有较大和较长时间的工频零序电流冲击主变压器。

3、作用不同

零序电流保护指利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地保护。中性点直接接地系统发生接地短路,将产生很大的零序电流,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护。

间隙保护是成本最低,维护量最少的保护,主要用于过压保护,在线路上用得最多。就是在线路的三相设三个对地的间隙,当电压超过一定的数值时,间隙击穿短路跳闸。

参考资料:

百度百科-零序电流保护

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

最新文章