导读
想必现在有很多小伙伴对于短路保护是什么方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于短路保护是什么方面的知识分
想必现在有很多小伙伴对于短路保护是什么方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于短路保护是什么方面的知识分享给大家,希望大家会喜欢哦。
无论面对什么类型的过流情况,如何设置保护电流大小都很关键。要解决这一问题,首先应识别系统中最脆弱的部件。在大多数情况下,IGBT将早于续流二极管受损,因为,当变频器将功率传递至电机时,更容易发生过流情况。那么,是否应该将OCP跳变值设为IGBT能够处理的最大电流? 这取决于系统采用的控制方法。在伏特/赫兹控制中(广泛用于感应电机应用),启动时的电流值无法精确预测。另一方面,如果采用磁场定向控制这样的电流控制方法,则特定应用中电机的最大电流值是众所周知的。如图3所示,为此值添加一些裕量将成为OCP触发大小的良好参考点。例如,带FOC的电冰箱使用的永磁电机,其额定电流为1A rms,但是,在初始启动冷却期间,可承受120%的过载达10分钟。此情况下,最大峰值电流为1 A rms * 120% * Sqrt(2) = 1.7 A峰值。考虑电流控制过冲裕量,可选择+/- 2 A作为控制中的电流反馈范围。接着可将2.5 A设为OCP跳变点。即使在变频器电路中采用饱和电流为30 A的5 A IGBT,电流跳变点也不需要设为10 A或更高。高电流跳变点可能造成电机消磁。如果有固定时间的过载能力,可执行I2T保护来补充OCP。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。